检漏这事儿得一步步来,不能马虎。美森制冷给您说说常用的几种方法:

1. 肥皂水检漏(最常用)

先给系统打氮气保压(一般打到15-20公斤),用洗洁精兑水调成肥皂水,拿刷子仔细刷焊缝、阀门这些接口位置。冒泡的地方就是漏点,做好标记。

2. 电子检漏仪

专业设备更精准,探头沿着管道慢慢移动,遇到冷媒泄漏会报警。注意要重点检查压缩机轴封、吸排气口这些易漏部位。

3. 保压测试(必须做)

分段保压24小时以上,压力表掉压超过0.5公斤就得重新查。夏天温差大的话要换算修正。

重点提醒:

- 绝对禁止明火检漏

- 冷媒泄漏要回收处理

- 补焊后必须重新检漏

- 最后别忘了抽真空

要是自己搞不定,建议联系当地售后处理,安全第一。